试题详情
- 简答题铁磁谐振过电压的现象和消除方法是什么?
-
消除方法:改变系统参数。
(1)断开充电断路器,改变运行方式。
(2)投入母线上的线路,改变运行方式;
(3)投入母线,改变接线方式;
(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器;
(5)将TV开口三角形短接;
(6)投切电容器或电抗器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看