试题详情
- 简答题 储罐区灭火系统案例分析 某储罐区,设有两个固定顶储罐,单罐容积为1000m3,储存物质为乙醇,拟采用液下喷射泡沫灭火系统。 1.储存物品的火灾危险类别属于哪类? 2.储罐间的防火间距是多少? 3.采用液下喷射泡沫灭火系统是否可行?
-
1.该储罐区所储存物质为乙醇,故其火灾危险类别为甲类。
2.储罐问的防火间距为储罐直径的0.75倍。
3.不可以。水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看