试题详情
- 简答题为何每台NWDC直流断路器均设有两个瞬时动作阈值调整旋钮?
-
因为每台断路器设有两个电流互感器,分别监测直流回路两极的电流,接地系统不同会造成接地故障发生的情形不同,有可能仅在某一极---正极(负极),产生故障电流,如果仅在某一极装设电流互感器,则未装设电流互感器的那一极无法检测故障电流,无法实现保护及脱扣.
需要特别注意的是:两个瞬时动作阈值设置值必须相同. 关注下方微信公众号,在线模考后查看