- 简答题某线路采用瞬时电流速断保护,电磁型继电器的可靠系数取1.2,电流互感器的变比为400:5,采用两相不完全星形接线。线路末端三相最大短路电流为1.5kA,求瞬时电流速断保护中电流继电器的动作电流。