试题详情
- 简答题简述压力开关接头处渗漏处理。
- ①根据压力开关对应的点名,在工程师站查压力开关实际用途,若做保护和联锁用需在处理接头渗漏前解除相关的保护或联锁,若仅仅做报警,可以向运行人员做交待;
②关闭压力开关的二次门;
③松开压力开关的仪表管接头,清理接头处的生料带及垃圾,擦干渗漏的水或油;
④重新在压力开关接头缠上生料带,用扳手拧紧仪表管接头,注意必须更换垫片,拧紧时确保仪表管与压力开关垂直;
⑤打开压力开关的二次门,投入保护或联锁。 关注下方微信公众号,在线模考后查看