试题详情
简答题 北方某房屋建筑工程,地上20层,地下2层,建筑面积22000m2。桩基,冻土层厚800mm,地上剪力墙结构。质量目标:合格。工期450日历天。施工单位中标后成立了项目部,并于2009年11月15日进场。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目部编制的《单位工程施工组织设计》经施工单位主管部门审核后,施工单位技术负责人书面授权施工单位技术部经理审批。工程开工前,项目技术负责人组织对建设单位项目人员及监理单位项目人员进行了交底并作了交底记录。 事件二:项目部组织了桩基的冬期施工。 事件二中,项目部应采取哪些桩基施工技术措施(至少列出五项)?
  • 桩基冬期施工采取的技术措施有:
    (1)采用钻孔机引孔;
    (2)引孔直径不大于桩径20mm;
    (3)振动沉管成孔施工有间歇时,宜将桩管埋人桩孔中进行保温;
    (4)桩基静荷载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除;
    (5)桩基静荷载试验期间,应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题