试题详情
- 简答题 A施工单位承包了某建设单位扩建工程的一个新建轻烃储存罐区,罐区主体工程为4台2000m3球形储罐。球形罐结构形式为5带桔瓣式,依次为:赤道带,上、下温带,上、下极。建设单位将球罐区及其附近一块区域划给A施工单位作为施工和办公用地,A施工单位进行了施工总平面图设计。施工开始后,发生了以下事件: 事件一:施工进行到第一台球罐开始焊接球罐壳体,焊接方法采用焊条电弧焊。一次,进行焊缝清根,电弧气刨火花引燃地面上一处易燃物,火势很快发展,使球罐外的帆布焊接防风棚起火。施工人员一面报警,一面自行救火,但打开临时消防栓,没有水,采用施工用水,水量不足,不能控制火势。消防车赶到时,由于道路被堆放的脚手架和工程用钢管阻塞,无法靠近着火点,只得组织人工清障,在清障完成,消防车到达球罐着火处时,防风棚已基本烧光。 事件二:工程进程将半,建设单位组织供电系统改造。由于施工单位一间现场办公室和一间库房处于原主动力埋地电缆经过位置,必须拆除搬迁。搬迁过程中,库房内材料配件标识被混,以至于尔后出现材料错用现象。事后检查,未查到建设单位提供的该地块的地下设施分布图。 施工临时用水包括哪些内容,有什么要求?从火灾事件中,指出在施工总平面图设计中临时用水设计的缺陷。
-
施工临时用水包括施工生产用水(包括机械用水)、生活用水和消防用水三大部分。
要求有:供水量满足需要;水源尽量选择永久性供水系统,如城市管网供水系统,厂区永久性供水系统等;消防系统设计水量应大于或等于施工用水量,或者设计的消防供水能力不小于消防最低额定水量(25公顷面积以内为201/s)与一半施工用水量(火灾时停止施工供水转为消防供水)之和。火灾事件中,A施工单位在临时用水设计的缺陷是消防用水水量设计不足,且消防用水未处于常供状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看