- 简答题现场用孔板和差压变送器测量蒸汽流量,工艺反应仪表示值偏低,列出可能的五条主要原因?
-
⑴孔板方向装反,这时流速缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。
⑵正压阀、正压侧的排污阀漏或堵。
⑶三阀组中的平衡阀未关严或阀虽旋紧仍有内漏,需关严或更换。
⑷变送器静压误差大。
⑸变送器零点偏低。 关注下方微信公众号,在线模考后查看