简答题现场用孔板和差压变送器测量蒸汽流量,工艺反应仪表示值偏低,列出可能的五条主要原因?
  • ⑴孔板方向装反,这时流速缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。
    ⑵正压阀、正压侧的排污阀漏或堵。
    ⑶三阀组中的平衡阀未关严或阀虽旋紧仍有内漏,需关严或更换。
    ⑷变送器静压误差大。
    ⑸变送器零点偏低。