试题详情
- 简答题试分析说明在冲击试验中如何理解有关的接地问题。
- 在变压器冲击试验中,应特别注意接地问题。应为在极短的时间内变化的冲击波对接地回路的要求是很高的。一旦产品发生击穿,尤其截波试验,冲击电流流过接地电阻会有较大压降,压降太大会使仪表击穿,因此必须注意接地电阻值不能太高,一般在0.5Ω以下。一般冲击试验中,试验回路应有工作接地,测量回路应有保护接地,应将两地尽量分开,如无法分开则应尽可能的降低两者之间的电位差。