- 简答题一台500kV变压器操作冲击水平是多少?如果高压示波器输入电压为500V,分压器变比最小是多少?如果用10级冲击发生器,每级电压为多少?
-
500kV变压器操作冲击水平是1175kV
分压器最小变比是:K=1175000/500=2350
50%全波电压时级电压为:U=1175/20=58.8kV