简答题开关越级跳闸如何处理?
  • 分路断路器的保护装置未动作跳闸,造成厂用变或电源的断路器跳闸者:
    处理:
    1、汇报值长及分公司相关人员。
    2、拉开所有分路断路器。
    3、联系值长试送厂用变或电源断路器。
    4、试送无故障的各分路断路器。
    5、对有故障的分路断路器送电前,应查明原因。
    分路断路器与厂用变或电源的断路器同时跳闸者:
    处理:
    1、汇报值长及分公司相关人员。
    2、拉开所有分路断路器。
    3、联系值长试送厂用变或电源断路器。
    4、试送无故障的各分路断路器。
    5、对故障负荷应查明原因。
    6、联系继电班检查两级保护的配合情况。