简答题电缆引入装置在哪些情况下属于失爆?
  • 有下列情况之一者为失爆:1)密封圈内径大于电缆外径超过lmm;2)进线嘴内径与密封圈外径的差超过规定值;3)密封圈尺寸不符合国标规定;4)密封圈的单孔内穿进多根电缆;5)将密封圈割开套在电缆上;6)密封圈部分破损;7)密封圈硬度不满足要求,老化,失去弹性,变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用;8)密封圈没有完全套在电缆护套上;9)密封圈与电缆护套之间有其它包扎物;10)一个进线嘴内用多个密封圈;11)不用的进线嘴缺密封圈或挡板;挡板直径比进线嘴内径小2mm以上;挡板绝对厚度小于1.82mm;12)挡板放在密封圈里边的;压盘式进线嘴或螺母式进线嘴金属圈放在挡板与密封圈之间的;13)进线嘴压紧后,没有余量或线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动的;14)压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧;15)螺母式进线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位,或用一只手的手指能使压紧螺母旋进超过半圈;16)使用的压紧螺母式进线嘴在螺母与密封圈之间缺少金属垫圈;17)电缆在进线嘴处能轻易来回抽动;18)高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶;绝缘胶没有灌到三叉口以上;绝缘胶裂纹而能相对活动的;19)备用的高压接线盒缺挡板或挡板不合格。