试题详情
简答题 某钢筋混凝土框架结构的大型博物馆,总建筑面积15658m2,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,占地面积7.65km2,建筑高度23.30m,地上4层,地下1层,属于大型多层建筑。该博物馆耐火等级为一级。地下1层主要功能为文物出入区及博物馆辅助用房、会议室等,其中地下1层有1个防火分区与首层中庭景观水池连通,火灾时利用防火卷帘与其他分区分隔;地上1层主要功能为门厅、共享中庭、临时展厅、文博书店、茶座以及贵宾接待厅等;地上2层为常设展厅;地上3层为网络机房、多媒体教育和图书资料等;地上4层为文物修复、考古标本库和办公区等。该博物馆设有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、超细干粉灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。 根据以上材料,回答问题: 该博物馆的火灾自动报警系统应当如何设置?
  • 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)规定,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑,应设置火灾自动报警系统。该展览馆建筑面积为11573m2,应设置火灾自动报警系统。依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)规定,系统保护对象分级为一级,设计采用控制中心报警系统。对展厅、办公、会议、文博书店、茶座、贵宾接待厅等场所,应选择感烟探测器。每个防火分区至少设置1个手动火灾报警按钮和消防对讲电话插口及声光报警装置。火灾报警按钮至所在防火分区边缘的距离不应大于30m。在消防控制室内除应设置集中火灾报警控制器及其联动控制设备外,还应设置应急广播和消防专用直通对讲电话总机,消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房等场所设有消防专用电话分机。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题