试题详情
- 简答题试述什么是离散控制系统(DCS)?
-
离散控制系统DCS(distributedcontrol system的简称)是以微处理器及微型计算机为基础,融汇计算机技术、数据通信技术、CRT屏幕显示技术和自动控制技术为一体的计算机控制系统,它对生产过程进行集中操作管理和分散控制。即分布于生产过程各部分的以微处理器为核心的过程控制站,分别对各部分工艺流程进行控制,又通过数据通信系统与中央控制室的各监控操作站联网,因此也称集散控制系统(TDCS)。操作员通过监控站CRT终端,可以对全部生产过程的工况进行监视和操作,网络中的专业计算机用于数学模型或先进控制策略的运算,适时地给各过程站发出控制信息、调整运行工况。
分散控制系统可以是分级系统,通常可分为过程级、监控级和管理级、分散控制系统由具有自治功能的多种工作站组成,如数据采集站、过程控制站、工程师(操作员)操作站、运行远操作站等。这些工作站可独立或配合完成数据采集与处理、控制、计算等功能,便于实现功能、地理位置和负载上的分散。且当个别工作站故障时,仅使系统功能略有下降,不会影响整个系统的运行,因此是危险分散。
各种类型分散控制系统的构成基本相同,都由通信网络和工作站(节点)两大部分组成。
分散控制系统可以组成发电厂单元机组的数据采集系统(DAS)、自动控制系统(ACS)、顺序控制系统(SCS)及安全保护等,实现计算机过程控制。
用DCS实现大型火电机组自动化的主要优点是:
1)连续控制、继续控制、逻辑控制和监控等功能集中于统一的系统中,可由品种不多的硬件,凭借丰富的软件和通信功能来实现综合控制,既节省投资,又提高了系统的可靠性、可操作性和维修性。
2)可按工艺、控制功能、可靠性要求由功能和地理位置不同的各个工作站组成控制系统,系统结构灵活,且大大节省电缆。
3)一个站的故障不会影响其它站的正常运行,系统可靠性高。
4)各种监视控制功能均采用软件模块来完成,所以修改方便,易于实现高级控制。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 高频保护投入前必须交换信号。
- 什么情况下不允许调节变压器有载调压开关?
- 当变压器轻瓦斯动作,并确认有可燃气体时,
- 当变压器效率最高时()。
- 以下保护属于线路主保护的有()
- 下列保护操作应在现场运行规程中制定管理办
- 通常,金属导体的电阻与温度无关。
- 当变压器一次电压不超过其相应额定值的5%
- 计算题:110kVLGJ---240导线
- 在小接地电流系统中发生单相接地时,并不破
- 输送相同的负荷时,提高系统电压会()。
- 以下哪种方式必须要停用重合闸()?
- 电力系统的暂态过程中,各过程的时间数量级
- 因操作引起网络电压变化时,()调整变压器
- 通信中断时,若母线故障,现场值班人员()
- 试述电力系统谐波产生的原因及其影响?
- 高频保护启动后向对侧发送的信号有()。
- 定时限过电流保护范围为()
- 变压器过励磁产生的原因有()。
- 有计划的操作,调度员应在操作(),发给操