试题详情
- 简答题如果允许采用最大送风温差送风,这时用二次回风有无意义?
- 1.当室温允许波动范围小于正负1摄氏度的时候,按有关资料确定的送风温差小于可能的最大送风温差时,可利用二次回风系统。
2.当室温允许波动范围小于正负0.5摄氏度的时候,或者相对湿度允许波动范围小于等于正负5%时,为了避免加大送风量而引起室温的波动,宜采用固定比例的二次回风系统。
3.当空调系统全年运行的时候,而且允许室内温度、湿度变化比较大的时候,同时允许室内冷热负荷变化比较大的时候,宜采用变比例的二次回风系统。即使采用的不是变比例的二次回风系统,也要具有二次回风比例的可能性。这样的系统是经济的。
4.当空调房间有一定的洁净度要求,并且按洁净度要求确定的风量大于按负荷计算的风量的时候,应采用固定比例或变比例的二次回风系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看