试题详情
- 简答题简述cosφ对系统的影响及提高措施?
- 功率因数对供电系统的影响:
1.系统输送的总电流增加,使供电系统中的电气设备、导线等容量、规格要求增大,而使投资费用增加。
2.由于无功功率的增大而引起总电流增加,使设备及供电线路的有关损耗增大。
3.供电系统中的电压损失正比于系统电流,因此,总电流增大,就使线路及变压器的电压损失增大,使得末端电压偏移增大。
4.对供电系统的发电机而言,无功电流的增大,发电机转子的去磁效应增加,电压减低。过度增大激磁电流会使转子绕组的温升超过允许范围。
总的来说,无功功率对供电系统有极其不良的影响。
提高功率因数的措施:
1.调整工艺过程,改善设备的工作状态,使电能得到最好的利用。
2.合理选用感应电动机及电力变压器,变压器的空载电流基本是感性电流,对功率因数的影响较大,不能把容量选得过大,节能型变压器的空载电流较小,应优先考虑。
3.条件允许时,用同等容量的同步电动机代替感应电动机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看