- 简答题 A市供电公司(简称A供)为独立核算单位。市域内有一个公用发电厂B(简称B厂),装机容量50万千瓦。本年4月份B厂发电量为23000万千瓦时,综合厂用电量1000万千瓦时。市域内还有一个炼油厂C,拥有自备发电机,4月份发电量为250万千瓦时,厂用电量为50万千瓦时,无上网电量,全部生产自用。A供还从外市购电10000万千瓦时。A市供电公司4月份最高负荷为60万千瓦,线损电量为300万千瓦时。问: 1、B厂4月份设备平均利用小时是多少? 2、A市4月份全社会用电量是多少?(万千瓦时),A市供电公司供电量是多少?(万千瓦时),售电量是多少?(万千瓦时)。 3、A供市场净用电量是多少?(万千瓦时),市场占有率是多少? 4、A供4月份平均负荷是多少?(万千瓦时),平均负荷率多少? 5、C炼油厂厂用电和自发自用电量分别应列入哪个行业分类?
-
1、发电平均利用小时=发电量(万千瓦时)/发电设备平均容量(万千瓦)=23000/50=460小时。
2、A市4月份全社会用电量=发电量+自备电厂发电量+区域外购入电量=23000+250+10000=33250万千瓦时供电量=B厂发电量-厂用电量+区域外购入电量=23000-1000+10000=32000万千瓦时售电量=B厂发电量-厂用电量+区域外购入电量-线损电量=供电量-线损电量23000-1000+10000-300=32000-300=31700万千瓦时。
3、A市4月份净用电量=全社会用电量-综合厂用电量-线损电量=33250-1000-50-300=31900万千瓦时A供电力市场占有率=售电量/净用电量*100%=31700/31900*100%=99.37%。
4、A供4月份平均负荷=供电量(万千瓦时)/报告期日历小时数=32000/(30*24)=44.44万千瓦平均负荷率=平均负荷/最高负荷*100%=44.44/60*100%=74.07%。
5、炼油厂厂用电属于电厂生产全部耗用电量,属于电力、燃气及水的生产和供应业;自发自用电量属于石油加工、炼焦及核燃料加工业。 关注下方微信公众号,在线模考后查看