试题详情
- 简答题某甲级医院住院部主楼工程竣工后,该医院委托具有相应资质等级的消防技术检测服务机构对消防设施施工质量进行技术检测,并取得建筑消防设施技术检测报告。问题:消防技术检测服务机构应按照哪些要求和方法对该住院楼的各类消防设施进行技术检测?
-
检测机构对各类消防设施进行技术检测的要求和方法有:
①采用核对方式检查的,与经法定机构批准或者备案的消防设计文件、验收记录和国家工程建设消防技术标准等进行对比核查;
②按照各类消防设施施工及验收规范以及《建筑消防设施检测技术规程》规定的内容,对各类消防设施的设置场所(防护区域)、设备及其组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)进行设置场所(防护区域)安全性检查、消防设施施工质量检查和功能性试验;对于有数据测试要求的项目,采用规定的仪器、仪表、量具等进行测试;
③逐项记录各类消防设施检测结果以及仪器、仪表、量具等测量显示数据,填写检测记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看