- 简答题 [案例简况]某供电公司一条220kV线路#28直线塔,在离地2.6米处有两根被盗塔材急需补缺。于是管辖该线路的运行班长甲,经线运部主任口头许可,带领工人乙(系二年前从带电班调入该运行班)和工人丙,携带补缺用塔材及安全腰带等工具前往现场。 在塔材补缺工作完成时,班长甲发现下相导线悬挂点横担上有一只鸟巢,且有根下垂树枝已触及第三片绝缘子瓷裙。于是,吩咐乙上去清除了该鸟巢,及时避免发生绝缘子闪络。 本案例违反了哪些安全规定。
-
1)工作负责人违章指挥,未办理带电作业工作票。违章超出工作票范围作业。
2)工作负责人及塔上作业手不符合安规对带电作业的要求。
3)工器具不满足带电作业要求。
4)作业人员自我保护意识不强,违反作业班成员应遵守的安全规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看