试题详情
简答题混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作?
  • (1)检查施工准备情况(事前)
    1)核对预拌混凝土供应单位的名称;
    2)明确对所浇筑混凝土的技术要求,主要包括:强度等级、抗渗等级、坍落度、初凝时间、终凝时间、混凝土浇筑量等;
    3)检查施工通道是否畅通,通道及泵车等输送设备的地基是否坚实平整,照明是否充足;
    4)检查振捣设备型号、数量、完好情况;
    5)检查质检员、施工员(工长)、试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员姓名;
    6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程是否己按规定验收;
    7)检查《混凝土浇灌申请书》是否报送项目监理部;
    8)检查是否已进行施工方案交底。
    (2)对施工过程进行监理(事中、事后)
    1)查验《预拌混凝土运输单》、《预拌混凝土出厂合格证》(32天内补送)、《混凝土氯化物和碱总量计算书》(工程结构有要求时)、《砂石碱活性试验报告》(工程结构有要求时)。
    2)核查混凝土运输车出站时间、到场时间;
    3)监督施工单位实测混凝土坍落度(扩展度);
    4)检查施工方法是否与批准的施工方案一致。主要检查场内运输、输送方式、浇筑顺序、是否连续浇筑、分层厚度、振捣方式、表面抹压及养护措施等;
    5)检查施工单位混凝土试块留置的种类、组数及养护条件是否符合相关要求;
    6)检查大体积混凝土测温孔留置数量和位置是否与施工方案一致;
    7)检查混凝土浇筑过程中钢筋及预留孔洞、预埋件是否移位,应特别注意负筋(上铁)是否有被踩踏变形现象;
    8)检查并记录混凝土浇筑开始时间、结束时间;
    9)混凝土冬施时,应检查施工人员是否记录混凝土入模温度、是否按施工方案留置测温孔;浇筑后是否即时覆盖保温。
    10)整理旁站记录。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题