试题详情
- 简答题变压器重瓦斯保护动作跳闸如何处理?
- 1、重瓦斯保护动作跳闸,值班人员应对变压器的油温、油位、本体做详细检查,并做好记录,停电测变压器绝缘,做好停电安全措施通知检修处理。
2、不得任意将瓦斯继电器内气体放出,立即通知化学取样分析。
3、若瓦斯保护动作是由于瓦斯保护本身或二次回路故障保护停用,通知检修处理。
4、瓦斯保护动作跳闸确属人为过失造成,可不经检查,立即投入跳闸的变压器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看