- 简答题电容式电压互感器分压电容器试验的判断标准为?
-
1)极间绝缘电阻
≥10000MΩ(1000kV)(注意值)
≥5000MΩ(其它)(注意值)。
2)电容量:
初值差不超过±2%(警示值)。
一相中任两节实测电容值差不应超过5%
3)介质损耗因数:
≤0.005(油纸绝缘)(注意值)
≤0.002(膜纸复合)(1000kV)
≤0.0025(膜纸复合)(其它)(注意值) 关注下方微信公众号,在线模考后查看