- 简答题简述发电机运行前的准备工作。
-
1.外观及内部检查。检查有无异物进入发电机的内部,所有盖板是否盖好。
2.检查绝缘电阻。用500伏兆欧表检查各绕组对外壳之间的绝缘电阻,一般应为200MΩ以上,比较潮湿的地区,在常温下应不低于2MΩ。否则应该进行干燥处理,以提高绝缘电阻。
3.检查接地装置是否可靠。接地线线径的大小至少应等于发电机的引出线。
4.对照机组随机图纸资料,检查发电机引出线是否和接线图相符,如:外接电压整定电位器、防冷凝加热器是否接在相应的辅助端子上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看