- 简答题试述谐波的危害?谐波是怎样产生的?有哪些控制措施?
-
谐波造成电压正弦波形畸变,使电能质量下降,给发供电设备及用户用电设备带来严重危害。
1)在发电机和电动机中产生附加功率损耗和发热,并引起振动。
2)引起并联电容器补偿装置对谐波的谐振或放大,从而导致电容器及串联电抗器的过负荷或过电压而损坏。也会导致电力电缆的过负荷或过电压击穿。
3)对继电保护和安全自动装置产生干扰,引起误动。
4)使电力系统的网损增大,当发生谐振或谐波放大时,损耗可达到相当大程度。
5)造成电能计量误差。
6)对邻近的通信线路产生干扰。
7)危及大容量换流装置的工作。
电力系统的谐波主要是冶金、化工、电气化铁路等换流设备及其他非线形用电设备产生的。
控制措施:
1)制定标准和管理法规
2)对谐波源采取措施,如增加换流装置的相数或控制脉冲数。
3装设电力滤波器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看