简答题 某地下人防工程,地下二层,每层高为3.6m,每层建筑面积为3000m2。地下一层是一个未经防火分区分隔的商场和餐厅,餐厅使用集中供应的液化石油气,地下二层设了一个小型放映厅,并有一个幼儿园(200m2)。所有消防设施和装修均符合规范要求。 请分析以上案例,回答下列问题: 该地下工程主要存在哪些问题?
  • 该地下工程主要存在以下问题:
    (1)地下一层防火分区面积超标。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m 2
    (2)地下商场和餐厅不得使用液化石油气。
    (3)小型放映厅不得设在地下二层。
    (4)幼儿园不得设置在地下建筑内。