试题详情
- 简答题 某消防大队张参谋、王参谋检查一设置在商住楼第五层的歌舞厅,歌舞厅面积为600m2,有两座疏散楼梯,其中一座与住宅共用,且不能自然排烟,设有室内消火栓,配备灭火器材,无其他消防设施。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该歌舞厅的平面布置和安全疏散是否符合消防安全要求?如果不符合,存在哪些问题? (2)该歌舞厅还应增设哪些固定消防设施?
-
(1)不符合。歌舞厅如设在四层或四层以上,一个厅、室的建筑面积不应超过200m 2 ;每个厅、室的出口不应少于两个。歌舞厅的疏散楼梯应与住宅分开设置,故应增设一个独立的疏散楼梯。
(2)该歌舞厅应增设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看