试题详情
- 简答题400V以下低压电机的绝缘电阻合格标准是多少?
-
400V以下电压等级的低压电动机应用500V摇表进行摇测绝缘。
步骤:
①先确定电动机已停电,可用钳形电流表进行卡电流,负荷电流确定为零,接触器末吸合。
②确认无电压,操作人应戴好绝缘手套,核对好设备的名称和位置。
③先用500V摇表测试一下摇表是否完好。
④确认无电压后,用500V摇表进行摇测绝缘,对各相,相间分别进行。
⑤正确读数,作好绝缘测量记录。阻值不得低于0.5兆欧 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列选项中,不属于工业生产中的毒物对人体
- 防误装置万能解锁钥匙使用时必须经()变电
- 为了防止6300V的动力电缆线对通讯缆线
- 制图题:画出一个半断路器的接线图。
- 画出三相异步电动机原理示意图。
- CSC-2000型变电站综合自动化系统采
- UPS具有电压变换的功能,即可以将输入电
- 断路器连接水平传动杆时,轴销应()。
- 对继电保护装置要求至少应满足()
- 励磁屏直流电源消失有何现象?
- 所谓变压器高、低压侧电压相位关系,实际上
- 恒流源的特点是()。
- 穿()焊接钢管,敷设方式为()
- 电力系统中的事故备用容量一般为系统容量的
- 避雷针的接地装置是()。
- 在电阻电路中,电流的大小与电阻两端电压的
- 对保护装置有哪些基本要求?
- 电压互感器二次回路有工作而互感器不停用时
- 断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加
- 通讯系统和阴极保护系统直流“+”极的接地