试题详情
- 简答题电力线路的单相接地保护如何实现?绝缘监视装置怎样发现接地故障?如何查出接地故障线路?
-
(1)电力线路的单相接地保护:
中性点不接地系统发生单相接地时,流经接地点的电流是电容电流,数值上很小,虽然相对地电压不对称,系统仍可以对称,系统仍可继续运行一段时间。单相接地保护利用线路单相接地时的零序电流较系统其他线路线路单相接地接地时的零序电流大的特点,实现有选择的单相接地保护。当线路发生单相接地故障时,架空线路的电流互感器动作,发出信号,以便及时处理。
(2)监视装置发现接地故障:
当变电所出线回路较少或线路允许短时停电时,可采用无选择性的绝缘监视装置作为单相接地的保护装置。
系统正常运行时,三相电压对称,开口三角形绕组两端电压近似为零,电压继电器不动作。
系统单相接地故障时,接地相对地电压近似为零,该相电压表读数近似为零,非故障相对地电压高,非故障相的两只电压表读数接近线电压。同时开口三角形绕组两端电压也升高,电压继电器动作,发出单相接地信号,以便运行人员及时处理。
(3)查出接地故障线路的方法:
运行人员可根据接地信号和电压表读数,判断哪一段母线,哪一相发生单相接地,但不能判断哪一条线路发生单相接地,因此绝缘监视装置是无选择性的。只能用依次拉合的方法,判断接地故障线路。依次先断开,再合上各条线路,若断开某线路时,3只相电路表读数恢复且近似相等,该线路便是接地故障线路,再消除接地故障,恢复线路正常运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某变电所用10kV架空线路向相邻两工厂供
- 对低压配电系统,正确的叙述有()
- 试分析桥架配线的特点。
- 某工厂35kV总降压变电所10kV侧计算
- 影响电流对人体伤害程度的因素有哪些?
- 电力系统运行必须满足哪些基本要求?
- 符合下列哪几种情况时,电力负荷应为一级负
- 在不同计算范围内用需要系数法进行负荷计算
- 什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用3
- 什么是电力系统的中性点?它有哪几种运行方
- 衡量电能质量的标准是电压、电流和频率。
- 节约电能对工业和国民经济有何重要意义?
- 电力系统
- 校验电气设备热稳定度采用的电流是()。
- 什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途
- 什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大
- 当计算变压器的电抗公式为:欧姆时,其中U
- 有关需要系数的正确说法()
- 何谓跨步电压与接触电压?
- 如何选择线路熔断器的熔体?