- 简答题发电机定子绕组泄漏电流的要求和直流耐压的标准是什么?
- (1)各相泄漏电流差不应大于最小值的100%;最大泄漏电流小于20A者,与历年试验结果比较不应有显著变化。(2)泄漏电流不随时间的延长而增大。(3)全换绕组3.0Un耐压,局部换绕组2.5Un耐压,大修前:对不大於20年者2.5Un,大於20年直連架空线者2.5Un,大于20年的非直連架空线者(2~2.5)Un,小修和大1后2.0Un。