试题详情
- 简答题单桩竖向抗拔极限静载荷检测,当出现哪几种情况是时可终止加载?
-
当出现以下情况之一时,可终止加载:
1.受检桩在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级荷载作用下上拔量的5倍;
2.按桩顶上拔量控制,当累计上拔量超过100mm时;
3.按钢筋抗拉强度控制,桩顶抗拔荷载达到钢筋抗拉强度的0.9倍;
4.对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求或抗裂要求的最大上拔荷载值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看