简答题简述板式换热器的正常运行时的维护与检查?
  • (1)要经常检查换热器的所有密封面及焊缝,观察有无渗漏等不正常现象。若发现渗漏,应及时在渗漏处作上记号,待停机后处理。
    (2)要定时检查压力表、温度计,观察是否有不正常现象,不能超过铭牌上规定的最大值。
    (3)必须保证冷热流体之间有一个0.2MPA的压差。
    (4)保证其最低流量是设计流量的10%。
    (5)要定期对低压侧介质进行化验,以免有高压侧介质混入。如有混入,说明发生内漏,应停机处理。
    (6)停车时先慢慢关闭热、冷介质的进口阀,然后关闭两介质的出口阀。开机时则反之,先打开出口阀,然后缓慢地打开进口阀。