简答题运行中的隔离开关,可能出现什么异常情况?怎样处理?
  • (1)运行中的隔离开关可能出现下列异常现象:
    1.接触部分过热。
    2.瓷瓶外伤,硬伤。
    3.针式瓷瓶胶合部因质量不良和自然老化而造成瓷瓶掉盖。
    4.在污秽严重时产生闪络、放电、击穿放电,严重时产生短路、瓷瓶爆炸、断路器跳闸等。
    (2)针对以上情况,应分别进行如下处理:
    1.需立即设法减少负荷,如通知用户限荷或拉开部分变压器。
    2.与母线连接的隔离开关,应尽可能停止使用。
    3.发热剧烈时,应以适当的断路器,如利用倒母线或防 备用断路器等方法,转移负荷。
    4.如停用发热隔离开关,可能引起停用损失较大时,应:采用带电作业的方法进行检修。如未消除,临时将隔离开关短接。
    5.不严重的放电痕迹,可暂不停电,经过停电手续再行处理。
    6.瓷瓶外伤严重,则应立即停电或带电作业处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题