试题详情
- 简答题试述对距离继电器的基本要求是什么?
-
距离保护在高压及超高压输电线路上获得了广泛的应用。距离继电器是距离保护的主要测量元件,应满足以下基本要求:
(1)在被保护线路上发生直接短路时,继电器的测量电抗应正比于母线与短路点间的距离。
(2)在正方向区外短路时不应超越动作。超越有暂态超越和稳态超越两种;暂态超越是由短路的暂态分量引起的,继电器仅短时动作,一旦暂态分量衰减继电器就返回;稳态超越是由短路处的过渡电阻引起的。
(3)应有明确的方向性。正方向出口短路时无死区,反方向短路时不应误动作。
(4)在区内经大过渡电阻短路时应仍能动作(又称动作特性能覆盖大过渡电阻),但这主要是接地距离继电器要考虑的问题。
(5)在最小负荷阻抗下不动作。