试题详情
简答题KZDF型隔爆型馈电开关使用前如何试验和整定。
  • KZDF型馈电开关在安装使用前应对其性能进行试验和整定,具体方法如下:(1)馈电开关接入1140伏或660伏电源,将控制电源开关搬到“开”位置。接通控制电源,绿色的电源指示灯应发光。旋转“电动分合”开关至“合闸”位置,断路器应可靠合闸,“合闸”指示灯应发亮,旋至“分闸”位置,断路器应立即跳闸,指示灯熄灭。在合闸状态下掀起“手动分闸”按钮,断路器也应可靠分闸。无论是在电动分闸或手动分闸后,都不应有自动重合闸现象发生。(2)保护试验:在断路器合闸状态下,旋“过载试验”开关至试验位置,断路器应跳闸,红色“过载”指标灯应发光;旋至“复位”时,指示灯应熄灭,表明过载及短路保护性能完好。在断路器分闸状态下,旋转“漏电试验”开关至试验位置,黄色“漏电”指示灯应发光;旋至“复位”,指示灯应熄灭,表明漏电保护工作正常。将检漏继电器接入馈电开关负荷侧,在断路器合闸状态下,利用检漏继电器动作使馈电开关跳闸,经5~15秒钟后,馈电开关应自动重合闸,表明自复电功能正常。(3)保护整定:打开馈电开关前门,调整设在保护插件箱上的“过载整定”开关,按实际要求设定在200A、300A、400A或500A位置上即可。调整“短路整定”电位器,根据实际要求,设定在所需值上即可,短路整定电位器为一带刻度的线性精密电位器,刻度与短路动作电流之间关系如表所示。