试题详情
- 简答题气体灭火系统维护管理中年度检查的内容和要求分别有哪些?
-
1)撤下一个区启动装置的启动线,进行电控部分的联动试验,应启动正常。
2)对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)。此项检查每年进行一次。
3)对高压二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。
4)预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置有效期限检查。
5)泄漏报警装置报警定量功能试验,检查的钢瓶比例100%。
6)主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验,检查比例为20%(最少一个分区)。
7)灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫。 关注下方微信公众号,在线模考后查看