试题详情
- 简答题简述灭火剂储存装置的安装要求。
-
1)储存装置的安装位置要符合设计文件的要求。
2)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀要通过专用的泄压管接到室外。
3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作。
4)储存容器的支架、框架固定牢靠,并做防腐处理。
5)储存容器宜涂红色油漆,正面标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。
6)安装集流管前检查内腔,确保清洁。
7)集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。
8)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
9)集流管应固定在支、框架上,支、框架应固定牢靠,并做防腐处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看