试题详情
- 简答题当站区场地设计标高不能满足规定频率的洪水水位或历史最高内涝水位时,可区别不同的情况采取哪几种措施?
-
当站区场地设计标高不能满足规定频率的洪水水位或历史最高内涝水位时,可区别 不同的情况分别采取以下三种不同的措施:
1)对场地标高采取措施时,场地设计标高应不低于洪水水位或历史最高内涝水位。
2)对站区采取防洪或防涝措施时,防洪或防涝设施标高应高于洪水水位或历史最高 内涝水位标高0.5m。
3)采取可靠措施,使主要设备底座和生产建筑物室内地坪标高不低于上述高水位。 沿江、河、湖、海等受风浪影响的变电站,防洪设施标高考虑频率2%的风浪高和0.5m 的安全超高。 关注下方微信公众号,在线模考后查看