试题详情
简答题MLZ—1C型自动励磁调节装置的特点及工作原理。
  • MLZ—1C型自动励磁调节装置用于#3、4发电机。具有以下特点:
    (1)采用双通道励磁系统,由两个独立的单通道系统在电子级通过通道母线连接而成。具有从测量到功率输出级的100%冗余度(100%备用)。且机械上完全独立,而两个通道上所用的插件板几乎是相同的。
    (2)由于通道Ⅰ与通道Ⅱ机械上的隔离,全部电子极功能均有备用。所以在一个通道发生任何故障时,另一个通道均可以投入运行从而取代故障通道。
    (3)通道Ⅰ为电压调节通道,与发电机端电压形成大闭环,作为电压调节。通道Ⅱ为励磁电流调节通道,与励磁电流形成小闭环,作为励磁电流调节。实际值与整定值的比较及放大亦由这两个单元实现。
    (4)通道Ⅰ工作时,通道控制单元保证通道Ⅱ随时跟踪通道Ⅰ,通道Ⅱ工作时,通道控制单元保证通道Ⅰ随时跟踪通道Ⅱ,以保证两通道之间的平滑无扰动切换。
    (5)装置具有过励及欠励限制功能。当发电机工作于过励及欠励状态时,通道Ⅰ中的限制器将接替AVR,限制励磁电流于合理范围。限制器的主要作用一方面是出于保护转子及定子不发生热过载,另一方面是保证发电机不致失步(稳定限制)。
    工作原理:
    MLZ—1C型自动励磁调节装置如下:
    (1)1、机端CT;2、机端量测PT(AVR);3、机端PT监视(用41表电压);4、励磁变压器;5、AVR整定值调整单元;6、AVR(通道Ⅰ);7、限制器(通道Ⅰ);8、脉冲单元(通道Ⅰ);9、硅整流器(通道Ⅰ);10、通道控制;11、平衡表;12、励磁电流通道(通道Ⅱ);13、脉冲单元(通道Ⅱ)14、手动整定值调整单元;15、硅整流器(通道Ⅱ);16、通道预选
    (2)发电机的端电压和A相电流经量测适配器送入AVR通道,与AVR调整单元的给定值进行比较,输出送入脉冲单元,控制可控硅倒通角,改变励磁电流,从而调整发电机端电压,形成一个负反馈大闭环。
    (3)手动单元励磁调节通道按照手动单元给定值,输出送入脉冲单元,控制可控硅倒通角,取励磁电流作为负反馈送入励磁调节单元,形成稳定式小闭环。
    (4)自动及手动整定值调整单元提供一个可调的参考电压,用于整定发电机的电压及调节发电机的无功功率。
    (5)限制器的作用是限制转子电流不能超过某一定值及时间,将励磁电流限制在1.1倍额定电流,同时限制励磁电流不得低于某一定值,以免发电机失步。
    (6)通道控制单元是两个通道之间的桥梁。它监视着两个通道的工作情况,并按选的工作联系内、外部命令,发出相应的控制命令。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题