试题详情
- 简答题 某寺庙为县一级文物保护单位,是以可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算单元最小需配灭火级别为10A,有两个设置点,一个设置点配置了一具MFTZ/ABC20推车式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,另一个设置点配置了一具MFTZ/20推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。灭火器最大保护距离符合消防规范要求。在2013年的一次现场检查时,发现所配置的灭火器中有2000年生产出厂的产品。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)指出本案例中灭火器配置存在的问题。 (2)本案例中灭火器的配置需要注意哪些要求?
-
(1)本案例灭火器存在的问题主要有:①在同一灭火器配置单元内,采用了磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器和碳酸氢钠(BC)干粉灭火器这两种灭火剂不相容的灭火器。②在A类火灾场所配置了不能扑灭A类火灾的碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。③MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器的A类灭火级别为2A,达不到A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定的严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为3A的要求。④干粉灭火器出厂时间已超过10年报废期限,应予以报废。
(2)该寺庙是以A类火灾为主的严重危险级场所,其灭火器的配置要注意如下一些要求:①在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。磷酸铵盐干粉灭火剂与碳酸氢钠干粉灭火剂不相容。②A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。碳酸氢钠干粉灭火器不能用于A类火灾场所。另外,A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定,严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为3A。③灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。④手提式灭火器顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。⑤推车式灭火器的最大保护距离是手提式灭火器的两倍。 关注下方微信公众号,在线模考后查看