试题详情
- 简答题220kV双回线由双回改为单回运行或由单回还原成双回运行时,为什么零序保护的定值需要更改?
-
双回线路由双回改为单回运行时,不停电线路的零序保护定值应由双回改为单回运行;当线路由单回改为双运行时,先前未停电的零序保护定值应由单回还原为双回运行,其原因如下:
(1)当线路由双回改为单回运行或由单回还原为双回运行时,其零序阻抗会相应改变,零序电流也会相应改变;
(2)线路由双回改为单回运行时,未停电的线路负荷发生了变化零序电流也会相应改变。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 500kV变电站一般配置110V直流电源
- 扎止血带时间越长越好。
- 氧化锌避雷器的特点之一是:当过电压侵入时
- 电力企业对已划定的电力设施保护区域内新种
- 公司各分公司、子公司和调通中心()应召开
- 计量电能表要求采用()级的电流互感器。
- 并联电容器可用来产生无功,减少线路的()
- 采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y,y
- 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,
- 对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以
- 运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电
- 禁止标志的基本形式为正三角边和相应文字。
- 液压油在断路器中是起储能作用的
- 双母线接线系统倒母线操作前取下母联开关的
- TT接地方式是指()
- 移动触电者或将其送往医院,应使用担架并在
- 备用电源自动投入装置(BZT)在工作母线
- 隔离开关检修周期为?
- 采取()措施,有利于提高500kV线路的
- 何谓继电保护的“四统一”?