试题详情
简答题高频保护是如何分类的?
  • 按动作原理可分为两大类。
    (1)反应工频电气量。如方向高频保护(包括距离高频保护)比较线路两端的故障功率方向;电流相位差动高频保护比较线路两端电流的相位。
    (2)反应非工频电气量。如高频电流保护反应故障时高频电流的变化;反应暂态分量的高频保护反应故障时出现的暂态分量或行波的;故障反射原理的高频保护利用外加高频脉冲在故障点处的反射进行测距的。方向高频保护和电流相位差动高频保护使用得最广泛。
    按高频信号性质分类。高频保护所用的高频信号按其性质可分为闭锁信号、允许信号和跳闸信号三种。高频通道按其工作方式可分为故障启动发信方式(正常无高频电流流通)、长期发信方式(正常有高频电流通道)和移频方式三种。因此,对于目前广泛采用的方向高频保护和电流相位差动(简称相差)高频保护,又可将不同的通道工作方式与各种信号进行组合,从而得到了多种类型的高频保护。
    按比较线路两侧高频信号的方式分类,可分直接比较式和间接比较式两类。
    (1)直接比较是将两侧的交流电量转换后直接传输到对侧去,装在线路两侧的保护装置直接比较两侧交流电量。电流相位差动高频保护(简称相差高频保护)即属该类保护方式;
    (2)间接比较是两侧的保护装置各自只反应本侧的交流电量,高频信号只是将各侧保护对故障判别的结果传送到对侧去,每一侧保护根据本侧和对侧保护装置对故障判别的结果进行间接比较,最后作出是否应该跳闸的决定。高频闭锁方向保护、高频闭锁距离保护、高频远方跳闸都属于该类保护方式。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题