- 简答题电压互感器操作有哪些规定?
-
1、电压互感器退出时,应先断开二次空气开关(或取下二次熔断器),后拉开高压侧隔离开关;直接连接在线路、变压器或母线上的电压互感器应在其连接的一次设备停电后拉开二次空气开关(或取下二次熔断器);投入时顺序相反。
2、电压互感器停用前,应注意下列事项:
1)按继电保护和自动装置有关规定要求变更运行方式,防止继电保护误动和拒动。
2)将二次回路主熔断器或二次空气开关断开,防止电压反送。
3、严禁用隔离开关或高压熔断器拉开有故障(油位异常升高、喷油、冒烟、内部放电等)的电压互感器。
4、66kV及以下中性点非有效接地系统发生单相接地或产生谐振时,严禁用隔离开关或高压熔断器拉、合电压互感器。
5、为防止串联谐振过电压烧损电压互感器,倒闸操作时,不宜使用带断口电容器的断路器投切带电磁式电压互感器的空母线。
6、高压侧装有熔断器的电压互感器,其高压熔断器应在停电并采取安全措施后才能取下、装上。在有隔离开关的和熔断器的低压回路,停电时应先拉开隔离开关,后取下熔断器,送电时相反。
7、分别接在两段母线上的电压互感器并列时,应先将一次侧并列,再进行二次并列操作。
8、电压互感器故障时,严禁两台电压互感器二次并列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看