- 简答题微机保护采用每周波采样12点,请问微机保护能正确反映电流和电压的最高次谐波为多少次谐波?
- 微机保护能正确反映的最高次谐波电流和电压为6次谐波(采样频率为fs=12/0.02=600,根据采样定律,被采样信号所含最高频率成分为fs/2=300,为6次谐波)。