试题详情
简答题 大型商业综合体消防性能化设计评估 某城市广场属于城市综合体,主要有商业中心(主力店/内街/金街)、底商外铺、酒店 (五星级酒店/商务酒店)、A级写字楼、SOHO及住宅。 该综合体商业中心包括百货楼、娱乐楼等主力店及室内步行街,地上建筑面积8.9万m2。其中娱乐楼部分又分为:地下一层超市,首层服装,二层国美电器,三层电玩城、KTV,四层、五层影城,六层酒楼。 该综合体建筑规模大,建筑功能复杂,既有繁华的商业中心,又有受限空间类公共场所,现行的建筑防火设计规范不能完全适用于该类建筑,存在一些消防安全问题,主要体现在:防火分区面积过大;疏散宽度不足;部分楼梯不能直通室外。 1.防火分区面积过大 (1)由于步行街中庭开口没有使用防火卷帘围蔽,步行街的精品店、次主力店和步行街之间没有采用防火分隔,造成中庭步行街防火分区贯通建筑一至三层,包含步行街走道和步行街走道两侧的商铺。该防火分区三层累计总面积36407.81m2,远远超出《高层民用建筑设计防火规范》的规定。 (2)电影院有七个厅的面积均超过了200m2,最大厅面积约480m2,不符合《高层民用建筑设计防火规范》的规定。 2.疏散宽度不足 室内步行街、KTV、电玩、部分主力店以及地下超市等区域的设计疏散宽度不符合《高层民用建筑设计防火规范》的规定:高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.0m计算;高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1.0m计算。 3.部分楼梯不能直通室外 该建筑中多部疏散楼梯不能直通室外,而是和室内步行街相连,不符合《高层民用建筑设计防火规范》的规定。 请简述针对本项目中的防火分区面积超大、疏散宽度不足、部分楼梯不能直通室外等消防问题,应当如何通过消防性能化分析方法进行解决。
  • 通过消防性能化分析方法进行解决的措施:
    1.对于防火分区面积过大及疏散宽度不足的问题,通过优化消防设施(如增大排烟量、采用快速响应喷头),经火灾场景模拟分析工具和人员疏散软件的计算分析,判定现设计能够满足人员安全疏散的要求。
    2.对于部分楼梯不能直通室外的问题,根据性能化研究结果表明,本项目中,中庭区域可以定义为“亚安全区”,人员可以先疏散至中庭,再疏散至室外安全区域。
    3.对于四层影院超过200m2的电影厅,设置快速响应喷头,排烟风机正常启动时影厅排烟量不小于25000m3/h,通过模拟软件计算,判定了该影厅和整个影城的人员安全疏散。
    4.对于“亚安全区”的认定,通过烟气控制分析,对中庭区域采取如下的消防安全措施:
    (1)中庭步行街内禁止进行任何商业活动。
    (2)中庭内的装修、装饰以及固定家具应采用B1级以上阻燃材料。
    (3)中庭内不能设置任何影响人员疏散的设施。
    (4)中庭顶部设置机械排烟,排烟量按400000m3/h设计。
    5.精品店与步行街中庭用钢化玻璃加密喷淋头进行防火分隔,大于300m2的次主力店与步行街中庭用防火玻璃加密喷淋头进行防火分隔。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题