- 单项选择题220kV/110kV/10kV变压器一次绕组为YNynd11接线,10kV侧没负荷,也没引线,变压器实际当作两绕组变压器用,采用微机型双侧差动保护。对这台变压器差动二次电流是否需要进行转角处理(内部软件转角方式或外部回路转角方式),以下正确的说法是()。
A、高中压侧二次电流均必须进行转角。无论是采用内部软件转角方式还是外部回路转角方式;
B、高中压侧二次电流均不需进行转角;
C、高压侧二次电流需进行外部回路转角,中压侧不需进行转角;
D、中压侧二次电流需进行外部回路转角,高压侧不需进行转角。
- A