- 简答题综合重合闸装置的动作时间为什么应从最后一次断路器跳闸算起?
- 采用综合重合闸后,线路必然会出现非全相运行状态。实践证明,在非全相运行期间,健全相又发生故障的情况还是有的。这种情况一旦发生,就有可能出现因健全相故障其断路器跳闸后,没有适当的间隔时间就立即合闸的现象,最严重的是断路器一跳闸就立即合闸。这时,由于故障点电弧去游离不充分,造成重合不成功,同时由于断路器刚刚分闸完毕又接着合闸,会使断路器的遮断容量减小。对某些断路器来说,还有可能引起爆炸。为防止这种情况发生,综合重合闸装置的动作时间应从断路器最后一次跳闸算起。