试题详情
- 简答题分析引起变压器瓦斯保护误动作常见有哪些原因?
- 常见原因主要有:(1)呼吸系统不畅通。呼吸系统不畅或堵塞会造成轻、重瓦斯保护动作。(2)冷却系统漏气。当冷却系统密封不严进入了空气,或新投入运行的变压器未经真空脱气时,都会引起气体继电器的动作。(3)潜油泵有缺陷。潜油泵缺陷对油中气体的影响一是潜油泵本身烧损,使本体油热分解,产生大量可燃性气体;二是当窥视玻璃破裂时,由于轴尖处油流急速而造成负压,可以带入大量空气,以上两种情况都会造成气体继电器动作。(4)变压器进气。轻瓦斯动作的原因绝大多数是变压器进气造成的。造成进气的原因主要有密封垫老化和破损、法兰结合面变形、油循环系统进气、潜油泵滤网堵塞、焊接处砂眼进气等。(5)油枕油室中有气体。若油室中有气体,当运行时油面升高就会产生假油面,严重时会从呼吸器喷油或防爆膜破裂。此时变压器油箱内的压力经呼吸器法兰突然释熬,在气体继电器管路产生油流,同时套管升高座等死区的气体被压缩面积累的能量也突然释放,使油流的速度加快,导致瓦斯保护动作。(6)气温骤降。运行正常的变压器,压力和温度下降时,有时空气过饱和而逸出,严重时甚至引起瓦斯保护动作。(7)忽视气体继器防雨。下大雨时,气体继电器的触点被接线端子和地之间的雨水漏电阻短接,使跳闸回路接通。当出口继电器两端电压达到其动作电压时,导致变压器两侧的断路器跳闸。(8)放气操作不当。当气温很高、变压器负荷又大时,或虽然气温不很高,负荷突然增大时,运行值班员应加强巡视,发现油位计油位异常升高时,应及时进行放气。放气时,必须是缓慢地打开放气阀,而不要快速大开阀门,以防止因油枕空间压力骤然降低,油箱的油迅速涌向油枕,而导致重瓦斯保护动作,引起跳闸。(9)安装不当。新装的变压器,轻瓦斯保护80%动作是安装存在问题。例如,某部分出现真空、没有进行真空注油、气体继电器安装不当等,都可能使瓦斯保护动作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 已知负载电压U=100ej36.9°,复
- 电压互感器在运行中,其二次绕组()。
- 画出直接接入单相回路中的电压表接线图。
- 由直接雷击或雷电感应而引起的过电压叫做(
- 最早的就是富兰克林设计的避雷针,可以分为
- 电流经过的路径称为()。
- 建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度
- 发电机电压达不到额定值有什么原因?
- 容量为5000kW及以上的电动机,一般采
- 在星形连接的对称电路中,线电压U
- 电动机运行时,应符合一定的指标,电压波动
- 测量变压器绕组对地绝缘电阻值接近零值,说
- 励磁屏直流电源消失有何现象?
- 变压器为什么要装设分开关?装在哪一侧?
- 发电机运转,负感为感性负载时,随着感性负
- 制图题:画出同轴主、副交流励磁机静止半导
- 对继电保护的要求有哪些?
- 衡量声音对人耳是否有损伤的指标是()。
- 可编程控制器程序梯形图中的各类继电器是(
- 技术革新成果鉴定小组主要程序和主要内容是