简答题动火作业有哪些安全措施?
  • (1).需要检修的设备内的燃油要放净(尤其是管道弯头处等不流通的死角)。然后用蒸汽进行吹洗置换,防止可燃气体与空气形成爆炸性混合物。
    (2).对设备内残余的油液及沉淀物必须清洗干净,有的则需用蒸汽进行清洗。
    (3).清洗储油罐等容器时,要用水灌满并让水从顶溢出,这样顶部也能清洗干净,有的储油罐则须用蒸汽清洗或灌满水后用高温蒸汽进行煮沸清洗。
    (4).需动火作业的设备与正在生产使用的设备连接的法兰应用高板隔开或断开。
    (5).清洗置换后,为确保安全,需要采样,进行安全分析。分析结果不合格的设备、容器,须继续清洗置换,直到分析结果合格为止。
    (6).检修时应尽量打开所有的门孔,使设备、容器内的空气流通必要时可装通风机,向设备管道内鼓风。
    (7).对长期搁置不用的设备和容器,在进入检修时,也应清洗和采样分析,以防设备内可能残留易燃、易爆或有毒物质、而发生危险。
    (8).动火作业前的安全分析不能早于动火作业前1h采样。在设备、容器、管道或地沟内动火作业,应设有监护人员,并采取响应的安全防护和救护措施。动火作业人员和监护人员必须熟悉防火、防爆、防毒知识,并能熟练地使用防护器材。
    (9).乙炔发生器和氧气瓶应放在离明火10m以外处。乙炔发生器和氧气瓶之间的距离应在7m以上。
    (10).根据情况,动火作业地点应准备良好的消防器材。动火作业结束后须检查现场熄灭残余火星,并切断电源,在确认无问题后,才可离开。
    (11).电焊机地线不得乱接,以免产生火花,要求接地线接在被焊接的设备上,不准用铁棒等物代替接地线。固定接地点应靠近焊接处。
    (12).动火作业手续不全,安全措施不全,禁止施工。
    (13).动火作业中有异常情况,应立即停止施工,处理完毕后再继续工作,风力较大时,应有防风措施。