试题详情
简答题如何进行发电机转子绝缘的测量工作?测量工作应注意什么?
  • 测量前,需将所有电刷取下,测量发电机转子本体绕组绝缘(使用500V兆欧表)。测量后,上好所有电刷,记录转子绝缘电阻数值,并与上次测量值进行比较。有明显不正常情况,应分析、查找原因,并报告有关部门和领导。转子绝缘不应低于0.5MΩ。测量发电机转子绝缘时,只能用兆欧表对发电机转子本体测试。运行人员应向检修人员了解励磁回路的绝缘情况(尤其是大修后),如条件许可,可在励磁小间内,在晶闸管输出端将直流回路的正、负极解开,进行绝缘测试,确实证明绝缘无问题后,再将措施恢复。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题