试题详情
简答题简述防火阀安装位置的要求。
  • 防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处,具体要求为:
    (1)通风、空气调节系统的风管,穿越防火分区处、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、穿越防火分隔处的变形缝两侧、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
    (2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,如未采取防止回流措施,在支管上设置防火阀。
    (3)公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀。
    (4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。防火阀暗装时,安装部位设置方便维护的检修口。